siehe dazu mittlerweile:
Heathrow Airport chief executive Thomas Woldbye said Friday that the airport’s backup systems “worked the way they should,” as he sought to defend the actions of one of the world’s busiest airports.
In an interview, Woldbye said that London’s Heathrow Airport has three electricity substations, each with a “backup transformer.”
But, the airport chief said, to divert to another substation following a failure in supply, the airport has to “restructure our power supply,” adding that this takes time.
Asked whether Heathrow’s main supply and backup supply were in the same place, Woldbye said: “We have three (substations), so two of them were not lost, but each of them have a backup supply, and yes, the backup transformer for this supply was also lost.”
Despite the electricity blackout, Woldbye said that the airport’s backup systems “worked the way they should,” adding “this just takes time when we have an incident of this major severity.”
Woldbye said that with “contingencies of certain sizes, we cannot guard ourselves against 100% and this is one of them.”
Also wir lernen, dass der Flughafen von drei verschiedenen Umspannwerken aus versorgt wird. Ob die Kapazität eines Umspannwerks einzeln ausreichen würde, ist damit nicht ausgesagt. Offenbar ist zumindest die Verschaltung nicht so, dass ein oder zwei Umspannwerke automatisch oder kurzfristig den gesamten Betrieb versorgen können.
Jedes dieser Umspannwerke scheint in sich eine gewisse Redundanz (backup supply) zu besitzen, aber dies ist offenbar nicht so räumlich getrennt, dass ein größeres Feuer sie nicht auch außer Gefecht setzt.
In jedem Fall gibt es kein automatisches Umschalten, sondern die Stromversorgung muss "neu strukturiert" werden, wenn eines ausfällt, was auch immer das bedeutet. Jetzt fragen sich sicher viele Leute, was der Business Continuity Plan für genau solch ein Ereignis vorgesehen hat und ob es entsprechend funktioniert hat (also ob für den Fall "Komplettausfall eines Umspannwerks" die vorgesehene Aktion "kontrolliertes Herunterfahren des regulären Betriebs" lautet).
Interessant ist auch, was als Wiederherstellmaßnahme "Neustrukturierung der Stromversorgung" genau beinhaltet und wie rasch vorgesehen ist, siw durchführen zu können.
Ich hoffe dass wir einen solchen Abgleich mit dem Business Continuity Plan noch zu lesen bekommen werden.